Bzm-Wissel

Voor vragen over het hybride besturingssyteem Dinamo
Tom51-49
Berichten: 51
Lid geworden op: 30 aug 2017, 10:32

Bzm-Wissel

Ongelezen bericht door Tom51-49 » 16 jun 2019, 16:54

Hallo,Martin

Ik heb 'n PECO wissel met polorisatie(Relais) ,die wil ik voorzien met n wisselbezetmelder,aan 3 kanten totaal geisoleerd.

er zitten dus 5 draadjes aan de wissel,3 v d polarisatie en 2 voor de bzmmelder v/d wissel,de voet v d wissel zitten aan Blok 9,afbuigend is Blok 8 en rechtdoor is Blok 11.

Nou wil ik die 2 draadjes aansluiten op de connector(stekker) van TM44 blok 9,maar alle bezetmelders in dit blok zijn bezet.

Hoe los ik dit op????


Groetjes,Ton
Omhoog

DTS
Beheerder
Berichten: 296
Lid geworden op: 22 aug 2017, 22:55

Re: Bzm-Wissel

Ongelezen bericht door DTS » 17 jun 2019, 10:22

Een van de blokmelders opofferen hiervoor, twee melders per blok zijn voldoende.

Overigens hoef je aan de voet de A staaf niet te scheiden alleen de bezetmelder B zijde.

Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk