OC32 instellen achter RM-C/2

Voor vragen over het hybride besturingssyteem Dinamo
DickeVriend
Berichten: 13
Lid geworden op: 17 jun 2019, 14:19

OC32 instellen achter RM-C/2

Ongelezen bericht door DickeVriend » 30 dec 2019, 23:06

Wie kan me vertellen hoe ik een OC32 (oud model) kan/moet adresseren?
2 kaarten, aangesloten via een TM44 in channel 1 leveren geen probleem op. Alle wissels werken correct.

2 kaarten aangesloten via een TM44 in channel 0 werken niet naar behoren.
In Dinamoconfig zie ik ze wel, maar in iTrain werken ze niet.
Met welk trucje kan ik deze OC32 kaarten bekend maken in iTrain zodat ze ook gaan werken. In DinamoConfig zie ik ze achter #16 en #19 staan.

Dank voor het meedenken.

Dick

DTS
Beheerder
Berichten: 303
Lid geworden op: 22 aug 2017, 22:55

Re: OC32 instellen achter RM-C/2

Ongelezen bericht door DTS » 30 dec 2019, 23:12

Welke adressen heb je ze in iTrain gegeven?

Zit je in 4.1 of in 5?

Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk


DickeVriend
Berichten: 13
Lid geworden op: 17 jun 2019, 14:19

Re: OC32 instellen achter RM-C/2

Ongelezen bericht door DickeVriend » 30 dec 2019, 23:39

Nog iniTrain 4.1
Wel geprobeerd om het module adres 16 en 19te geven, maar iTrain wil niet hoger dan 15

DTS
Beheerder
Berichten: 303
Lid geworden op: 22 aug 2017, 22:55

Re: OC32 instellen achter RM-C/2

Ongelezen bericht door DTS » 30 dec 2019, 23:51

Dan debk ik dat je even moet wachten op 5

Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk